Posté : 15-02-2015 00:47 icone du post

Citation : marcel11 

Salut
Mars il n'y a que les gens sale qui se lave allez je jesors jesors jesors jesors
normalement les compresseur au R 600 sont différent pour des raison de sécurité(il sont certifié pour éviter l'explosion)attention en cas de problème avec les assurances
Cela marche très bien je l'ai déjà fait(j'ai jamais facturé) mais attention on n'ai pas couvert par les assurances,(les frigo au R 600A sont conçu différement pour éviter le point d'explosion en cas de mélange de l'aire et du fluide
Le R 600 A est de l'iso butane pression d'évaporation différente du R 600 qui est le butane de base
De plus en france il y'a des seuil de charge a pas dépassé avec le R 290 et LE R 600 A
La charge est plus de 60% plus faible le R 600 A a plus de chaleur latente que le R12 ou le R134

+1 jesors jesors jesors jesors jesors jesors  


Bonsoir,

"normalement les compresseur au R 600 sont différent pour des raison de sécurité(il sont certifié pour éviter l'explosion"

"les frigo au R 600A sont conçu différement pour éviter le point d'explosion en cas de mélange de l'aire et du fluide"

Désolé, mais ça, c'est de la légende urbaine ! Il n'y a pas la moindre différence mécanique entre un compresseur R12, R134a ou R600 qui fonctionnent avec des pressions très proches, c'est uniquement l'huile utilisée qui est différente, ce qui n'a pas le moindre rapport avec un risque supposé d'explosion.

Pour ce risque supposé d'explosion, , je veux bien admettre que cela puisse se produire à l'extérieur du compresseur avec un mélange air/gaz optimum et avec l'étincelle qui va bien au bon moment… mais dans la vraie vie, c'est aussi probable que de trouver les bons chiffres du loto !

Mon activité de plus en plus orientée dans les installlations hors réseaux (solaires) me fait fréquemment modifier des frigos fonctionnant autant au R134a qu'au R600 avec des compresseurs 230 volts CA que je remplace par des compresseurs CC en 12/24 volts, qui existent aussi bien au R134a qu'au R600.

Donc, on coupe les tubes en laissant partir le R600 dans la nature, et si on présente une flamme sans attendre on obtiens… une petite flamme bleue avec un plop ridicule qui n'a rien à voir avec une explosion ! zzz

Quand à la possibilité d'une explosion à l'intérieur d'un compresseur, j'ai du mal à imaginer le scénario : obtenir un mélange potentiellement explosif de gaz et d'air dans un circuit étanche à l'air… et provoquer l'étincelle ? Ce n'est plus de la loterie mais de la magie ! jesors

Karl