greg
44  
  

  Posté : 27-02-2015 15:08

Pour faire une reponse à tout le monde, j'avais l'idée des régulateuts d'huile car j'ai contacté PRO FROID pour leur dire qu avant il ne mettait pas ces régulateurs. ils m'ont dit que ce n'était pas le problème.

Ils se sont déplacés pour réhausser le réservoir d'huile et vérifier le clapet.

Pour le retour d'huile, pas de soucis car le réseau est au dessus de la centrale et avec de la pente vers la centrale .

Pour les réglages BP, à mon souvenir (regulateur EMERSON EC3-652):
(je vous les donne en bar car c'est ce qui me revient)

point de consigne à 3.2 bars
zone neutre à 1.6 bars

Les tempos doivent etres à 0 (à mon souvenir )

De plus, je penche vraiment pour les model de régulateurs.
Mais je ne voulait pas l'évoquer pour ne pas vous entrainer sur cette piste.

Du coup, je pense que je vais les faire changer.