netsu
806  
    

  Posté : 26-02-2015 23:09

Citation : greg 

le regulateur d'huile est un KRIWAN INT280.

Ce n'est pas un réseau neuf.
C'est une ancienne instal au R22, dont j'ai changer la centrale au R404.

Pour l'huile, le complément a été fait.


 


Ah!
Une facétie de Mr Profroid...
Les compresseurs copeland scroll doivent en principe être montés avec des "emmerson TRAXOIL" et pas avec des "INT 280" les traxoils ont des tempo et un fonctionnement qui est fait pour ces compresseurs digitaux qui provoquent des variations importante de niveau d'huile (surtout au moment de l'arrêt)

Oui mais voilà: un traxoil coûte trois fois le prix d'un INT...

Si tes compresseurs se remplissent après alarme, c'est que ta bouteille d'huile est pleine-> combien de temps mettent tes compresseurs pour se remplir?

Ne remplis pas trop la bouteille d'huile car si elle n'a pas de ciel gazeux pour pousser l'huile quand la centrale est arrêtée il est normal que tes compresseurs se mettent en alarme... vérifier aussi le clapet taré qui régule la surpression dans la bouteille (on ne sait jamais)

Je rejoint mars et les autres concernant un éventuel mauvais réglage.