Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Surchauffe et Sous refroidissement
Hyioga
123  
   

  Posté : 16-02-2015 12:40

Déjà en tant normal entre différents type d'installation, je n'ai jamais réussi à trouver des valeurs proches de la théorie. Du coups sur ces groupes qui coupent en BP, à part récupérer la charge, ce qu'un collègue m'a formellement déconseillé, comment affirmer avec certitude la panne de manque de charge?

salut
-Comme Mars je ne vois pas en quoi récupérer ta charge pour la comparer a la charge plaquée lors de la mise en service(bon fonctionnement),afin de déterminé si tu as perdu du fluide est ce risqué?

deuxièmement arrêtés-moi si je dis une bêtise mais la SR et le SC ne ce calcul que sur du compresseur TOR? C'est pour cela que sur de l'inverteur le régulateur calcul constamment la sr et sc afin de les peaufiner selon la puissance demandé au compresseur.

-donc deux choix s imposent dés-lors soit ton menu du régulateur te donne sur le pannel numérique les renseignement voulut,ce que je retrouve souvent sur les groupes d eau glacée.
soit tu récupéres pèses et compare avec la charge initiale.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9409&forum=149