Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Surchauffe et Sous refroidissement
steph87
641  
    
 Modérateur

  Posté : 02-02-2015 22:52

Bonjour,

Q-Comment faites-vous vos relevés
R- Pac en fonctionnement
Q- quels valeurs relevez vous sur des PAC
R-HP/BP surchauffe sous refroidissement températures air et/ou eau refoulement aspiration
Q-Quels matériel utilisez vous
R- mano thermomètre Kotza mains cerveau
Q-A partir de quelles valeurs affirmez vous qu'il y'a grosse dérive?
R- sous refroidissement environ de 7 pas de delta t sur la ligne liquide.

Pour quels applications utilise tu ces pacs et ces ctas est ce que tes groupes a eau glacée fonctionne avec de l'eau glycolé



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9409&forum=149