problèmes sur coffrets RC 500 LX Eliwell
mimifrigo
1182  
     
 Membre averti

  Posté : 10-01-2015 21:27

Citation : asse 
Bonsoir j'ai déjà eu se problème aussi.
J'ai remplacé les eliwell par des mastercella et plus de soucis. 


bonjour
je pense que tu as bien fait , la qualité eliwell n'est plus ce qu'elle était Sur des meubles ACTIF , j'ai déja remplacé 3 régulateurs sous garantie , comme ils ne garantissent les réguls que 6 mois , j'en ai remplacé 2 à mes frais ( pas la même marque )
pour revenir à nos coffrets RC500LX ( coffrets complets pour chambres négatives ou positives ) le client a un système télévis et comme il y a une vingtaine de postes , je ne me vois pas remplacer l'enregistrement et la télésurveillance , j'ai donc repris le même modèle en espérant qu'ils ont corrigé leur qualité Le problème ne concerne que les coffrets utilisés pour des chambres négatives ce qui laisse penser qu'il s'agit bien du relai de dégivrage qui se bloque fermé