Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Le sous refroidissement sur les CTA
mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 21-12-2014 23:06

Bonsoir, bien sur que les SR et SC sont différents selon les machines.
En régime noyé par exemple qu'elle est ta surchauffe ?
Un sous refroidissement même de 0,1 te permet en théorie de condenser ton fluide .
Le risque en réalité car nos install ne sont pas parfaites et ne suivent pas les courbes théoriques, c'est qu'avec un SR DE 0,1 à un moment donné ne se transforme en un mélange gaz/liquide alimentant ainsi de façon non optimal nos détendeurs .
Pareil pour la surchauffe selon les réseaux tu peux avoir un évapo quasi gavé et s'il est assez éloigné de ta centrale te permettre un retour de liquide nul , mais c'est quand même pas souvent surtout en GMS classique.
Autre exemple j'ai réutilisé un chassit roof top r22 entièrement retro fuite au r407c ( compresseurs, détendeur protection commande ) et afin de tirer le meilleur partie de ma machine j'ai volontairement diminué ma surchauffe à 2 et 3 k afin d'exploiter un maxi de puissance , mon retour évapo est légèrement givré jusquà ma vanne aspi mais c'est tout .






Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9232&forum=149