Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Dernier meuble négatif GMS
dmarco
5959  
     
 Modérateur

  Posté : 22-12-2014 07:56

Bonjour mars,

Tu nous dit " pales nickel " ... C'est à dire? De visu?

Il y a quelques temps, j'ai eu un style de problème similaire, tout paraissait dans les clous ... et pourtant un meuble requin ne descendait pas en température (alors que la lignée juste derrière fonctionnait parfaitement ).
Les pales étaient nickel ( bonne taille, pas de coups, pas d'hélices déformées ), sur cette ligne de meuble, il y avait juste des pales inversées!

Pales inversées, d'où la circulation de l'air sous les plaques bizarroïde ... d'où les meubles ne descendant pas correctement à la consigne, prise en glace partielle inexpliquées et aléatoires.

La solution : Une feuille de sopalin! Histoire de s'assurer que tous les ventilos ont le flux d'air dans le bon sens.

@+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9226&forum=149