Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Dernier meuble négatif GMS
glagla
2284  
     
 Modérateur

  Posté : 21-12-2014 23:46

bonsoir a tous

Mars remonte les surchauffes sur l'ensemble de ton linéaire négatif...Sur certains meubles une surchauffe de 8/10 est plus adequat avec une régul electrique (temps de réaction de ton AKV), ou si tu ne veux pas régler tes surchauffes pour rester dans la "norme" des 4/8, modifie ton temps d'integration

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9226&forum=149