Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance
Auteur
Dernier meuble négatif GMS
glagla 2284
Modérateur
Posté : 21-12-2014 23:46
bonsoir a tous
Mars remonte les surchauffes sur l'ensemble de ton linéaire négatif...Sur certains meubles une surchauffe de 8/10 est plus adequat avec une régul electrique (temps de réaction de ton AKV), ou si tu ne veux pas régler tes surchauffes pour rester dans la "norme" des 4/8, modifie ton temps d'integration
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite