Bonjour, je rencontre des soucis sur des bouts de ligne sur meuble négatif .
En effet avec la régule détendeur électrique danfoss on règle la surchauffe entre 5 et 8 ,,mais systématiquement je dois réduire cette derniere sur le dernier meuble pour avoir un soufflage correct.
Je précise la ventil est ok ventilo électronique, pale nickel , cheminée de soufflage idem, batterie aussi, détendeur et buse ok filtre akv propre. Pour la buse elle est d'origine bonnet.
La charge en fluide est plus que suffisante , la centrale tourne à moitié voir au 1/4 en régulation et au 3/4 après dégivrage , jamais eu les 4 en marche en même temps .
Je n'ai pas de prise en glace , mais je cherche une explication .
La SC est à 3/5 . Bp -32/hp 30 , aks 32 bonne info , sonde regul / reprise/ batterie/SC. sont toutes sans offset et de bonne valeure.

Je pense qu'il ne reste que la buse a passer d'une taille mais les autres fonctionnent ainsi.
Je précise aussi c'est systématiquement le bac du bas sur un meuble requin.