Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Rebouche fuite
Karl
369  
    

  Posté : 19-12-2014 11:49

Bonjour à tous,

Si-si Dmarco, le produit existe et fonctionne bien avec les micro-fuites, même si en ce qui me concerne je ne l'utilise pas, considérant que c'est sans doutes jouable en dépannage mais pas pour une réparation durable. http://www.tiweo.fr/recharge-climatisation/1009-anti-fuite-climatisation-duracool-system-seal.html

Je me demandait aussi comment le produit ne boucherait pas les détendeurs ou les capillaires, et on m'a donné l'explication suivante : tout comme notre sang lors d'une égratignure qui coagule rapidement "bouchant" ainsi la "fuite", le produit semble jouer son rôle qu'en présence d'air... !

Karl



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9211&forum=149