Salut oxtar
Tant que tu y es remplace le fluide dans sa totalité . Par experience , je sais que lorsque des appoints ont étés fait ( sur du 407c) sans chercher les fuites et sans remplacer le ff , cela se traduit systématiquement par des pressions et temperatures de fonctionnement bizarroïdes .
Si dans ta boite , vous avez une camera thermique , je te cobseille de faire un enregistrement du distributeur liquide . Cela te perletra de confirmer ou infirmer
L eventuel bouchon au niveau des bruns . Si bouchon , bon bein remplacement de celui ci . Si pas bouchon alors tu es fort probablement dans le cas de tuyaux écrasés par le givre .
Ton detendeur n a rien , il te maintient malgré tout une sc ( l espece de pompage dont tu parle n est pas du fait de ton detendeur , mais bon tu ne nous donne pas trop de precision ) .
Si tu en as le temps , fait dégivrer ta pac ( completement . Quitte a l aider ) tu fait un repère sur la ( les ) nappe (s) qui pose probleme . Debrouille toi pour avoir 3 sonde de contacte , que tu mettrai a équidistance sur la longueur de la nappe. Tu remet en route , puis tu releve constamment la bp et les 3 valeurs des sondes .
Toute en mesurant la sc .
Le but etant donné de comparé la différence des 3 valeurs , histoire de confirmer un pincement des tubes . Comparer l ensemble avec la bp et sc histoire de confirmer ou infirmer une alimentation non homogene en ff .
Si la difference est importante , tu deplace une de tes sonde jusqu a trouver l endroit meme ou l ecart devient gros . Tu le repere , puis tu commance a enlever les aillettes a l endroit même , je pense que tu trouvera la cause en procedent ainsi . C est lent , méticuleux, mais on a pas le choix si on veux trouver avec certitude la cause .
tient nous au jus des resultats de tes recherches et investigations .
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"