Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Pb alimentation évap
oxtar
307  
    
 Membre averti

  Posté : 19-12-2014 10:25

salut adel,

ton explication est intéressante, de toute façon à mon sens le 407c n'est vraiment pas stable et source d'ennuis, où l'on a bcp plus de souci qu'avec du 22 ou du 410a.
Je pense que le fluide qui est un mélange avec des masses volumiques et des t° d'évap différents est très vite instable dès que le circuit n'est pas parfait.

Je pense que je vais faire un essai, remplacé le distributeur liquide au cas ou il soit mal usiné ou que le soudeur est eu la main lourde sur la baguette, soufflé les nappes de l'échangeur à l'azote, et quitte à faire tant que le circuit est vide, remplacé le détendeur ( pour moi c'est pas lui mais dans le doute), et bien sur remplacé le déshy.

Le problème réel, c'est que la pac n'est pas neuve, et à l'écoute du client le défaut à toujours été là, mais aucun historique sur ce qui a pu être fait par mon prédécesseur...


a+ merci