Salut oxtar et bonne journée à tous
Le phénomène des nappes peu ou mal alimentée ( sur une partie de l echangeur)
Est une spécificité des installations au r407c .
Independament du fait que se soit une PAC, VRV, CLIM REVERSIBLE, elles presentes toutes le meme phénomène , a savoir que 2 ou 3 brin de la nappe sont sauvant trop ou peu alimenté . Vous remarquerez que ce sont sauvant les brun du milieu ( un tout petit peu au dessus du milieu) ceux du bas , le reste c est nikkel .
Moi j attribu cela a 3 causes .
La premiere c est la nature meme du fluide , mais je n ai aucune explication a cela.
La deuxieme , c est le diafragme qui merde . Avec le temps certains brun se bouchent.
La troisieme , c est la plus frequente , a cause du fait que cette nappe est mal alimentée . Elle se prend en glace , beaucoup plus précocement par rapport aux autres . Lorsque le degivrage intervient , cela veux dire que la nappe est harchie
Colmaté . Toute la surface se degivre antierment sauf la nappe en question .
Le givre ayant subit a plusieures fois un choc thermique , il devient aussi dur que de la roche . Et c est precisement a cause de cela que la nappe merde .
Le givre fini par ecraser ici et la le cuivre au point meme de plier antierment le tube.
A partir de la le phynomeme se reproduit sur les cuivre environnant , ainsi de suite.
J ai eu le cas sue quelques echangeurs qui ont soufferts de cela . Mais tant U on enleve pas les aillettes , on est a mille lieux de s imaginer l etat du cuivre .
Ce n est paw forcement ton cas , mais une piste de reflexion .