oxtar
307  
    
 Membre averti

  Posté : 18-12-2014 08:22

je vous ai dis que la surchauffe était instable pour ne pas vous induire en erreur, je m'explique :
la bp et la sch ne pompe pas au sens propre du terme ( comme dans un cas d'école avec un détendeur trop grand), mais n'ai pas stable non plus, c'est dur à expliqué...
ça fait comme si on aurait ( selon moi) 2 evap branchés en parallèles sur le même détendeur, par exemple de même puissance et dans les même conditions, avec un problème sur un des évap, par exemple un mauvais débit d'air, et donc se retrouvé au bulbe du détendeur avec un fluide surchauffé ( d'un circuit) mélangé avec un fluide " encore liquide) ( du 2 eme circuit ) .

Est ce que c'est comprehensible ?
c'est pour ça que je table plus sur un souci de distribution / ou de circulation , sur l'évap que sur le détendeur en lui même ! mais je peux me tromper ...


la hp et le sr sont relativement stable pour donner reponse à ta question