salut,

tu annonces que tu as des phénomènes de surchauffe instable alors que ta BP est quasi fixe -4/-5...et en plus sur un systeme de regul TOR????? bizarre non ??? ce qui voudrait dire que ce n'est que la température en sortie batterie qui varierait...??
Quels sont tes relevés de surchauffe??

je pense qu'un phénoméne de pompage sur du TOR, te ferais nettement varier ta BP, et dans ce cas là il n'y a pas 36 possibilités.

Soit ton détendeur est trop grand, orifice mal calibré, batterie sale, mauvaise hélice...ou de temps en temps tu as du liquide qui ressort du train thermostatique par l'égalisation externe, peut etre est ce dur a définir à BP si haute.
Soit tu as des problémes HP engendrant une mauvaise alim du détendeur de temps en temps, probléme de débit sur ta boucle d'eau faisant osciller ta hp.