Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Pb alimentation évap
oxtar
307  
    
 Membre averti

  Posté : 17-12-2014 20:21

Salut à tous,
et heureux de revenir parmi vous! je ne suis pas très présent ces temps, faute de temps, et ca manque!

je vous expose mon souci, c'est sur une pac, mais c'est un problème de froid pur.

Quelques infos :
pac air eau r407c, charge controlé ce jour.
HP 45°C
SR 3.5 K
DELTA T CONDENSEUR 5K
BP -4°C
SURCHAUFFE INSTABLE
DELTA T EVAP 3 K
T EXT 5°C
PAC sur une bt de découplage .


je vous expose le fond du problème et ce que j'ai pu constaé :
*défaut ligne de sécu hp intermittant
* le défaut après contrôle vient d'un klixon, le ref CP, augmente très lentement mais surement ( relevé à 102°c ce jour, avec une hp à 50°c, au bout d'environ 2 h de marche )
* à mon sens le SR et le delta condenseur peu paraître potable, mais si tout marcherait bien je pense qu'il y aurait un manque de débit , mais on verra plus tard, ce n'est pas le fond du sujet.
*Après un casse tête, sous la pluie, pour ma part je pense à un pb d'alimentation , ou de distribution, de l'évaporateur :
* important : j'ai 2 nappes en plein milieu de l'évap qui prennent en glace
* avec une bp à -4/-5°C, la température de ces 2 nappes est plus ou moins à 0°C, les autres sont à 1.5-2°C !!!et pas un pète de givre sur 95% de l'évap ( avec une bp en négatif, 5° ext, et un temps humide... ???)
* pas de prédétente avant détendeur ( thermostatique + egalisation externe)
* la surchauffe est instable, le détendeur pompe, et la bp pompe légèrement
* je n'ai pas pu controlé la température des brins du distributeur liquide , voir si celle ci est irrégulière.

Du coup, à mon sens, il y a un gros souci sur la partie bp, la puissance frigo n'est pas là, le compresseur est mal refroidi et monte lentement en t°.
Mon réel pb , est que je n'arrive pas à me faire une idée, pour moi 2 solutions :
* soit le distributeurs est mal usiné et le débit de fluide n'est pas du tout régulier sur tous les brins, et amène au pompage détendeur
* ou le détendeur est déconnant, mais je n'expliquerai pas d'avoir 2 nappes qui gèle et pas les autres!

petites précisions : la charge est neuve et ok, ce n'est pas un pb de dégivrage ( la t° sur 95% de la batterie est ok donc pas de dégivrage nécessaire, celui ci se fait par lecture de sonde en pied de batterie.

j'attend vos retours par rapport à cet évap, si quelqu'un à déjà eu le souci ou a une lumière!!!

merci



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9204&forum=149