Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

ARMOIRE CONGEL R290
zicman76
277  
   

  Posté : 15-12-2014 19:26

Bonsoir a tous petit retour d information après remplacement du capilaire ce matin remise en fonctionnement
et bp stable -35°c temps de descente en température rapide tout est revenu en ordre
merci pour votre aide