bonjour

pour ces produits j'utilise aussi une petite balance de ménagère , car la balance pro que j'avais acheté s'arrêtait automatiquement au bout de 2 ou 3 minutes sans manipulation .
super en fin de charge

sur ce problème , je pense que la vanne gaz chauds doit laisser passer un peu de fluide , tu peux contrôler la température du tube ou le couper et le boucher pour une vérification de ton diagnostic





Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9101&forum=149