Bonsoir , un liebherr en panne ? , c'est pourtant du bon matos.
Au r 290 je pense qu'il n'est pas si vieux.
Souvent le problème sur ces bestioles c'est la charge . Ce que je ferai à ta place , je retirerai au vide mais avec un décapeur thermique sur le compresseur et un chauffage soufflant de salle de bain dans le congel afin de bien le chauffer et éventuellement faire fondre un bouchon de glace ou bouchon gras.
Chasse a l'azote dans les 2 sens , deshy neuf même s'il n'y en a pas d'origine .
Charge a la balance de frigoriste avec tirage au vide de tes manos et raccord rapide , n'oubli pas que les 100grs qui sortent de ta bouteille ne rentreront pas totalement dans ton circuit il y en aura une partie dans les manos.
Vérifie le givre sur la tuyauterie évapo pour voir la sc .
Met un thermomètre de contrôle dedans afin de vérifier la concordance de températures.
Pour moi 100grs ça veut dire quasi 120/150 à sortir de la bouteille.
Ta hp qui oscille ça me fait penser a un bouchon qui bouge .
Y'a pas de raison , a mon avis recommence surtout que ton cp est neuf .