Bonjour,

Oulaaa ... Revenons aux fondamentaux du métier !!

Tu dis toi même qu'en posant ce machin auto-perforant " ca a fuit " et tu as perdu le ff présent : Donc, on peut en conclure que ta charge était bien présente dans cette section là, et donc que tu as bien un bouchon quelque part !!

Si tu as des microfuites, 1 heure sous pression ca risque de ne pas être suffisant pour être certain de ton coup!!

Tu dis " j'ai posé la 2ème prise de pression coté hp (avant le dshy, c'est bien ça?) " ... ... Tout circuit frigo est divisé en 2 sections ( la HP et la BP ).
Pour faire simple, la HP va de la sortie du compresseur à ton organe de détente ( que ce soit un détendeur ou un capillaire, on s'en moque ) .... et la BP va de cet organe de détente au retour compresseur. Pour faire ( encore ) plus simple, voir schéma ci-dessous, plus simple que ca ... j'ai pas en stock!!

Donc, ton raccord schraeder sur la HP, tu peux le mettre n'importe où sur cette section HP désignée ci-dessus. Mets-le donc à un emplacement facilement accessible, ce qui facilitera l'usage à la longue.

@+

pricipe_frigorifique_hpbp.jpg