Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Problème groupe froid
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 07-11-2014 22:04

Si notre fluide est coincé dans la partie hp, notre ami n'aura pas d'autre choix que d'essayer d'y mettre momentanément un de ces raccords auto-percants!

Une fois ce raccord en place, le but est de récupèrer le fluide qui pourrait être de ce côté là!
Une fois cette opération faite, on démonte ce raccord et on fini de couper le tuyau à cet endroit ... Le but étant d'y placer un té et un schraeder.

Tant que le circuit est vide, on en profite pour remplacer le déshydrateur et vérifier l'état du capillaire ( est-il bouché ... Ou pas ?? ) seule cette opération pourra lever le doute!!

Une fois tout ceci fait, on remonte tout ... Test azote ... Tirage profond au vide ... Charge neuve ... Re-recherche de fuite(s), et tout doit rouler à neuf!!

@+



Cet article provient de Le site des frigoristes