Bonjour. Un test azote à 5 bars!!!! c'est pratiquement impossible de trouver une fuite il faut pousser mini à 15/20 bars, plus si affinité 28/30/50 bars sinon je pense que tu vas tourner longtemps autour du pot et assez longtemps. attention quand mème à la pression maxi du detendeur qui doit ètre de 27 B?