Concernant ton problème ( et toujours sans voir les photos ), je verrais bien le capillaire bouché!!
Tu n'as qu'une prise BP et donc, tu ne peux injecter de l'azote dans la partie bp de ton circuit!! Ca va du capillaire ... au clapet de ton compresseur, d'où les 20 grs que tu as récupèré!
Ton fluide peut très bien être piègé dans la partie HP du circuit.