Le capillaire enroulé est pas terrible , des traces intérieur évapo au niveau des crosses montre un début d'oxydation.
Tu gonfles a l'azote , tu vérifies partout et tu remets en service .attend 20 min de fonctionnement avant de relever tes mesures. Par contre pas bien du tout ton flexible sans prise rapide , tu le branches 3 fois t'as plus de gaz, tient au fait c'est pas ça qui c'est passé?
Le nidron est un gaz qui permet la recherche de fuite , c'est super efficace tu en utilises peu tu trouves vite , mais le détecteur classique ne permet pas de le sentir, il te faut un détecteur nidron, mais c'est redoutable d'efficacité .