  Posté : 06-11-2014 18:28

La dernière photo est plus explicite , tu as raison c'est l'evapo . Je cherchai le capillaire en sortie deshy et oublié cette façon de sous refroidir le liquide.
Là tout est ouvert donc y a pas de raison que tu trouves pas , je pari un des 2 échangeurs fuyant.