ancien membre
626  
    
 

  Posté : 06-11-2014 15:09

Comme je te l'ai dit, si c'est un groupe avec capillaire, rien n’empêchera la pression de passer librement de ta BP à ta HP (sauf un bouchon).

Pour en avoir le coeur net, place un schrader sur ta HP, si tu pousse à l'azote en BP et que ta HP ne bouge pas ou peu c'est que soit le déshy, soit le capillaire est bouché.

Mais bon comme te l'a dit mars, à 5 bars en cas de microfuite tu risque pas de trouver grand chose, pousse à 10 bars pour commencer et cherche du coté de l'évap... par contre la photo de l'évap est un peu pourrie on peut pas voir grand chose !