mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 06-11-2014 14:34

Bonjour , 5 b c'est pas suffisant , il faut 12/15 bars pour ces machines là.
Les grands classiques , fuite sur le refoulement qui sert de réevaporation des condensats , fuite sur évapo, ou bouchon dans le circuit.
Donc bien pousser a l'azote dans les 2 sens , deshy neuf charge neuve et bien sur réparation avant .