Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Problème groupe froid
ancien membre
626  
    
 

  Posté : 06-11-2014 14:11

Salut

Alors pour répondre à tes questions:
Si la pression remonte (en combien de temps?)c'est qu'il reste surement du fluide piégé dans l'huile qui en se réchauffant fait augmenter la pression. Ou alors c'est que la température de l'ambiance ou tu as posé ton groupe s'est réchauffée.

Si c'est le bon endroit pour prendre la pression ? Si t'as qu'une prise de pression est ce que tu as le choix? Non! Donc c'est le bon endroit, d'autant plus que la détente se fait par capillaire et que tes pressions s'égalisent très rapidement à l'arret du groupe.

Le problème peut venir du compresseur comme il peut venir d'autre chose, mais lis la suite et tu comprendras comment le savoir.


Ya pas que le manque de gaz qui peut causer un manque de froid !
Quand tu as récupéré ( si tu as récupéré...) est ce qu'il restait du fluide dans le groupe ou pas?

Et je serais toi et maintenant que le groupe est vide et facilement accessible, place un embout schrader sur la HP, ensuite tu pourra faire un diagnostic avec toutes les valeurs necessaires:
-HP
-BP
-Surchauffe
-Sous refroidissement.

Mais fais ces mesures dans des conditions réelles, c'est à dire avec l'évapo dans le local à refroidir !

Message édité par : faycal59 / 06-11-2014 14:17