Karl
369  
    

  Posté : 07-11-2014 23:48

Citation : mars 

Bonjour, pourquoi tu veux savoir quel village ? Tu veux lui envoyer du fluide par la post .
La machine a été rechargée au 134 sans remplacement de l'huile , il avait besoin de froid, il en a pour combien de temps? , on verra ça .

Merci a vous tous .

 


Bonsoir,

Avec un peu de chance il ne se passera rien !

Le seul problème entre le R12 et le R134, c'est l'huile, minérale pour la majorité des compresseurs R12, et non miscible avec le R134.

Comme elle n'est pas miscible, elle a tendance à rester dans les points bas de l'installation et de ne pas retourner au compresseur qui va finir par manquer d'huile...

Avec un peu de chance et suivant l'architecture de l'installation, si l'huile peut revenir au compresseur par simple gravité... il ne se passera rien !

Donc... le seul conseil à donner à notre ami Africain serait de surveiller le niveau d'huile du compresseur.