  Posté : 04-11-2014 20:04

Bonsoir , le bruit c'est soit le débrayage , ou bien le détendeur d'injection du scrool mais je le vois pas ,
De toutes façon sur de la clim au r 407c ta bp est trop basse.
Possible que tu manques de charge , mais avant je vérifierai les positions de toutes les vannes de services. Si tu es en chaud à l'intérieur c'est qu'a l'extérieur tu es normalement en froid , est ce que cette ventil fonctionne?
As tu essayer de basculer en froid pour voir si c'est la même chose histoire d'écarter les détendeurs ou pas.
Est ce que le deshy a été changé ? Un clapet anti retour? Cogne dessus à la molette histoire de voir, attention au capillaire de détendeur qui casse à raz des piquage mais tenu un peu plus loin avec un colring et on voit rien, ça aussi c'est du vécu et je me suis fait attraper comme un bleu de compet





Cet article provient de Le site des frigoristes