Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

[Video] Bruit anormal compresseur Scroll avec coupure PB
Tilmid
42  
  

  Posté : 04-11-2014 19:00

Merci à tous pour vos réponses.

Dès les deux premières lignes du sujet j'explique que le problème vient de la BP, néanmoins j'ai pas encore eu l'occasion d'entendre un tel bruit sur le compresseur, ce qui m'a un peu surpris.

@yakafokon, bah si il y'a la coupure BP, à 2:15. D'ailleurs il faudrait peut-être l’augmenter cette BP de sécurité non? (bien que je ne sois pas sûr que ce soit faisable au niveau de la régulation sur cette machine).

@PL @avanlar @booster e roof-top a très bien fonctionné pendant l'été en mode froid, le manque de charge aurait du se faire sentir à ce moment la non?

@fifi voilà, exactement je ne pense pas que ce soit le manque de charge. Merci pour les autres pistes (et @avanlar aussi), que je vais avoir l'occasion de tester...



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9024&forum=149