Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

[Video] Bruit anormal compresseur Scroll avec coupure PB
Tilmid
42  
  

  Posté : 04-11-2014 15:18

Merci beaucoup pour ta réponse.

Je pense que les vérifications des enroulements du compresseur ou de son intensité ne sont pas des vérifications essentielles pour le moment car le bruit n'apparaît comme on peut le voir qu'en dessous d'une certaine pression.

Je pense donc que la question à se poser c'est plus par rapport aux raisons de cette chute de pression et la effectivement le bouchon (clapet anti-retour?) est une piste...

Sinon pour répondre à quelques unes des autres questions : les capteurs de pression sont placés très proches du refoulement et de l'aspiration donc ce sont les pressions réelles. Sinon c'est un roof-top/cta avec 100% air...

Quand tu dis vérifier point par point la v4v tu veux dire quoi par la?

Encore merci.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9024&forum=149