Givre
mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 18-10-2014 13:24

Bonjour, tu dis apparition de givre ? Ça veut dire quoi , une pellicule fine de givre ou une prise en glace?
Une pellicule de givre peut être synonyme de mauvaise alimentation donc lié à ta hp trop haute
La prise en glace peut avoir plein de cause , mais tu aurais eu une aspi givrée au compresseur car pas d'échange et donc retour de liquide au compresseur .
De toute façon prend l'habitude à ce que chaque partie visible soit fonctionnelle ( ventilo , ev , thermostat) , que les ventilos tournent dans le bon sens et de vitesse normale, et que les échangeurs soient propres sans gras . Une fois ça fait tu a fais la moitié.
Un condenseur gras sur une machine ,perso , avant de commencer à dépanner je nettoie.
Après avec le temps tu auras toucher les tubes et savoir si c'est bien alimenté ou pas.






Cet article provient de Le site des frigoristes