website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Givre


Posté : 18-10-2014 13:21 icone du post

Bonjour,

Citation : Matime
Le problème était toujours la donc, la charge en fluide est bonne selon moi, car le voyant ne bulle pas en fonctionnement; est-ce une bonne indication ?

Le " non bullage " du voyant n'est absolument pas un indicateur que la charge est bonne ( ni mauvaise d'ailleurs )!!
Pour contrôler que la charge est bonne, le top ... c'est la pesée, mais ce n'est pas toujours possible, ni pratique d'ailleurs!! sans compter que sur certaines installations, cette charge n'est - tout simplement - pas ou plus lisible!!
Aussinon, après s'être assuré que les échangeurs sont propres, il n'y a qu'à vérifier le sous-refroidissement et la surchauffe.

Citation : Matime
Il s'est avéré que c'était le condenseur sale et gras qui posait problème. Or un condenseur sale fait péter en HP et pas baisser la BP... Le gras augmenterait-il l'échange ?

Le " gras " est à considèrer comme un isolant, et donc les échanges seront moins bons ( voire inéfficaces ), en comparaison avec un échangeur propre.

Par contre, les traces de gras sont ( généralement ) un très bon indice de localisation de fuite de fluide frigorigène!
Attention tout de même à la localisation de l'appareil! Dans une cuisine ( par exemple ), il sera difficile de différencier .... le gras d'une fuite ... du gras provenant de l'activité environnante. Mais ca reste généralement un bon indicateur.

@+

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8950&forum=149