Bonjour zicman76,

En te lisant, deux choses me viennent à l'esprit:

1) Se méfier, tout de même, de ce que colporte les clients! Les "On dit" ou "On m'a dit que"... Surtout provenant d'une personne qui, à priori, n'est pas très au fait de la technique frigorifique.
Je ne dis pas qu'il ne faut jamais écouter, mais c'est à toi de " faire le tri dans ... ce qu'on te raconte"!!

2) Vu le soin porté à la pose de cette KVP ( que tu nous dis être partiellement bloquée par de la soudure ) .... Il y a fort à parier qu'ils ont apporté le même soin à la pose du détendeur!!
Or, s'ils n'ont pas protégé ce détendeur par un chiffon humide lors de la pose, il n'y a rien d'étonnant que son train thermostatique ait morflé!!
De là à ce qu'il finisse par fuir, il n'y a qu'un pas!!

Au passage, je profite de ce post pour lancer un petit coup de gueule ... à tous ces acheteurs, qui ont bani les VRAIS CHIFFONS de l'outillage de base, pour les remplacer par des rouleaux d'essuie-tout en papier!!
Tout le monde sait que les essuie-tout ( même bien humidifiés ) ne tiennent pas le choc en face du chalumeau!!

@+