Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

casse detendeur
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 06-10-2014 04:54

Salut zicman et bonne matinée à tous.
J ai un peu de mal a comprendre ton circuit frigo . Tu as un detendeur thermostatique en amont d un autre electronique ? De 1'1/8 tu passe directement en 3/8 eme en entrée detendeur ?
Quand tu parle de fuite , tu veux dire que ton detendeur fini par avoir un debit de fuite ( fuite interne . Toujour passant) ou tu parle bien de fuite vers l extérieur ? .
Si le train thermostatique est demontable , il faut faire attention aux nouveau trainavant de le monter . J ai eu le cas d un train dont le ressort etait de travers. Du sporlan si je ne me trompe pas . J ai eu la chance de m en appercevoir au moment du serrage . Il ne rentrais et ne s emboitait pas bien .
Des casses detendeur par coup de bélier je n en ai pas encore rencontré, alors je sais pas quoi en penser .
Ses casses a repetitions ont en commun 3 aspects : meme circuit frigo ca va de soit ( reduction de diamettre assez importante tout de meme).
Meme constructeur ? Meme serie ? Donc peut etre une défaillance lors de la fabrication .
Meme monteur , donc as t il pris les précautions necessaires lors du brasage ?
J ai vu des gars braser sans chiffons et avec une flamme plus appropriée a l oxycoupage qu a la brasure .
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8909&forum=149