Bonsoir a tous voila chez un nouveau client qui en a marre de son ancien frigolo il a un probleme recurent il remplace le meme detendeur tous les ans
l'installation est dans une fromagerie sur une centrale profroid.
Le soit disant detendeur me met a fuire en faisant le tour de la tuyauterie au dessus, ce detendeur est pris en premier sur la tuyauterie liquide en 1'1/8 en 3/8 sur 2.5m puis on est au detendeur electrovanne en 3/8.
je pencherai pour un coup de belier sur celui-ci ce qui ll use prematurement.
est ce que quelqu un aurait des infos sur les diametre a respecter pour empecher cela ou un conseil pour y remedier
merci a tous