Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

comment forcer l arret degivrage
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 05-10-2014 09:55

Salut et bonne journée à tous
Hier je devait depanner entre autres une ch froide positive . Le cp faisait des courtcycle par pressostat de regulation bp ( il manquait du ff ) l instal etait quasiment vide . Je charge 1, 1 kg puis je me dit que je vais poffiner au Sr et Sc .
La ch descend de 10 a 5 puis s arrete pour degivrage . Je n avait pas la doc du eliwell donc j etait bien eembêter ( heureusement que j avait un autre depannage a faire chez le meme client) ma question est comment forcer l arret de degivrage sur les eliwell lorsqu on peu pas acceder aux paramettres ? Avez vous une astuce ?
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes