Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

reglage centrale +
glagla
2284  
     
 Modérateur

  Posté : 22-10-2014 00:09

bonsoir a tous

steph pour pouvoir répondre plus précisement a ta question il va nous falloir un peu plus de détail comme la puissance de la centrale...la puissance de chaque évapo aussi
Comme dit plus haut un réglage a -18°c ne veut pas dire grand chose, car tout va dépendre de la puissance de tes évapos et de la demande que tu auras a un moment donné.
Le réglage bas peut être volontaire pour éviter des court cycles a ta centrale si pour differentes raison tu n'as que 20% de demande de froid, ta centrale devient trop puissante, donc pour éviter que celle-ci ne fassent des court cycle, il est possible que ton prédécesseur est mis un régime de fonctionnement plus bas pour absorber ce manque de charge...
Si tel est le cas comme conseillé plus haut le variateur de vitesse me parait la meilleur solution...
Donne plus d'infos si tu le peux et on essaiera de répondre plusprécisement

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8903&forum=149