  Posté : 20-10-2014 17:11

salut

pour revenir à la préoccupation du client qui est la condensation à l'aspi des cp, il faut savoir que si les cp sont des manoeurop type MTZ, ils ont besoin de recevoir du liquide à l'aspi, faut les noyer non plus mais ils aiment être bien frais à l'aspi.
Le carter est fait pour recevoir une quantité de liquide qui est censé finir son évaporation dans le carter! ;)
La bouteille de liquide qui engendre des soucis parce qu'elle est 70cm au dessus du condenseur, j'y crois moyen... la bouteille étant équipé d'un plongeur à la sortie...

Peut etre devrais tu comparé la T° sortie condenseur avec la T° de la ligne liquide, si cette dernière est plus haute, peut etre que la position de la bouteille peut etre incriminé.

Pour la bp c'est, à mon avis, pas trop grave, en effet cela dépend du nombre de poste en demande, ainsi que des réglages des pressostats (régulation pressostatique je suppose?), forcémant quand il y a moins de puissance en demande que ce qui est fournit par 1 cp, la bp chute.

en espérant aider un peu! :)

A+