reglage centrale +
MicChan
135  
   

  Posté : 20-10-2014 15:01

Citation : steph87 

Houlla

1- Pour toi les mano sont gradués en pression absolut ou relatif?


relatif ou absolu n'a pas d'importance vu que le but est de voir le DP...c'est juste pour montrer les référence que je prend. et en plus je n'ai pas de pile dans mon mano, donc j'utilise coolpack

Citation : steph87
2-il est vrai quand théorie le deltaT sur l'aire entrée sortie condenseur doit étre compris entre 15 et 20°C


le pincement de l'échangeur s'il est bien sélectionné, n'exede pas les 15k il me semble



Citation : steph87
3-2 Bars = 2 mètre de colonne d'eau la oui mais une différence de 2 Bars sur une pression HP ou BP ne s’interprète pas comme ça.


2 Bar = 20m de colonne d'eau environ (Ro est environ de 900kg/m3)


Citation : steph87
4-Le condenseur de la centrale est installé en dessous de la bouteille réservoir liquide
Cela engendre un engorgement de celui-ci :
Diminution de sa capacité d’échange, occasionnant une élévation de la pression de condensation, donc une perte de performance
Nécessité de surcharger l’installation pour permettre un niveau correct dans le réservoir et une bonne alimentation en liquide des postes

Pour pallier à ce défaut, il faudrait surélever le condenseur pour mettre en charge le réservoir, ou installer un réservoir horizontal.

Source MOI  


Je vois ce que tu veux dire et j'avoue que je n'avais pas pensé a l'engorgement du condenseur d'ou la diminution de la surface d'échange.

J'avais compris aussi que seul le haut de ta bouteille ( soit 70cm ) était au dessus du condenseur ce qui m'a laissé penser que le bas de la bouteille était en dessous



@+

Message édité par : MicChan / 20-10-2014 15:16