1- Pour toi les mano sont gradués en pression absolut ou relatif?
2-il est vrai quand théorie le deltaT sur l'aire entrée sortie condenseur doit étre compris entre 15 et 20°C

3-2 Bars = 2 mètre de colonne d'eau la oui mais une différence de 2 Bars sur une pression HP ou BP ne s’interprète pas comme ça.

4-Le condenseur de la centrale est installé en dessous de la bouteille réservoir liquide
Cela engendre un engorgement de celui-ci :
Diminution de sa capacité d’échange, occasionnant une élévation de la pression de condensation, donc une perte de performance
Nécessité de surcharger l’installation pour permettre un niveau correct dans le réservoir et une bonne alimentation en liquide des postes

Pour pallier à ce défaut, il faudrait surélever le condenseur pour mettre en charge le réservoir, ou installer un réservoir horizontal.