Bonne journée à tous
Avant de lire le poste de frigopathe , j avait aussi dans l idée l histoire d un cp TOR sans les vanne de maintien de pression bp . On le lisant il me conforte dans cette idée .
Hier , j etait d astreinte sur un meuble ( je ne sais pas comment on appel ca exactement je fait tres peu de froid) ce n est pas une vitrine , ca sert a poser le petit dejeuner " self service" le matin et la charcuterie et compagnie pour les autres repas . Le meuble est composé de 2 evaps séparés mais un seul et unique cp . Apres avoir refait la charge tout etait nikel . Sauf lorsque un des 2 evap arrivait en consigne. La bp se cassait un peu la gueule . En verrifiant le circuit je me suis appercu qu il n avait aucun systeme de maintien de bp minimum .
Si ta bp se casse la gueule au moment que certains de tes evap arrive en consigne alors tu as le meme souci ( pas de vavanne de maintien de pression minimum) .
Cordialement