salut,

si l'étude a été correctement menée, la sélection du matériel a été établie sur un DT total de 8 ou 10K. Donc pour la zone la plus froide ta centrale devrait tirer au plus bas vers -10/-12°C en évaporation, sans tenir compte des pdc.
Maintenant, sur 12 postes indépendants les uns des autres, il se peut que le foisonnement soit inapproprié à un régime TOR d'une centrale, par exemple lorsqu'il n'y a plus qu'un évapo en route et que les autres sont soit en régulation soit en dégivrage, ou bien à l'arrêt total en période creuse.
quoiqu'il en soit, rien ne t'empêche de modifier les réglages centrale afin d'observer son fonctionnement.

a+