Bonjour,

Je suis intervenue suite a un appel client sur une installation avec 1 centrale + de marque PROFROID au R404A avec 100 kgs de fluide une bouteille liquide verticale et un condenseur a aire situé a l’extérieur mais a un niveau inférieur a la bouteille liquide le haut de la bouteille est au dessus du condenseur. Et oui......

Coté BP j'ai 12 évaporateurs dans 12 chambres froide avec des consignes de cf de +2 a + 10. Ces evapos viennes d’être tous remplacer avec les détendeurs cette intervention a était réaliser par une boite de froid local.

Voici les relevés de fonctionnement température d’évaporation varie entre -18°c 2.3B et -10 3.4B la température de condensation 42°C 18B température extérieur +22°c.

Le client se plaint qu'il y a de la condensation a l'aspiration de la centrale chose qu'il n'y avait pas avant le replacement des évaporateurs. Je lui explique que ça ne me parait pas forcement anormale car pour une cf a+2 il faut évaporé plus bas donc en négatif. en revanche pourquoi par moment l'a température d’évaporation descends a - 18. S'agit il des détendeurs des cf qui n'ont pas était réglé. Je me suis penché sur un et je l'ai réglé j'avais une surchauffe de 22°C avant réglage 8°c après réglage.

Que pensez vous de ces relevés est ce que mon diagnostique va dans le bon sens ou est ce que je passe a coté de quelque chose.


Merci