Auteur

Bp qui tombe
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 21-09-2014 22:16

Salut rmq et bonne nuit a tous .
La bp qui chutte au fure a mesure que la température descend c est normal .
Par contre lorsque ton groupe coupe en sécurité bp , celle ci chutte d un seul coup ?
Il est possible que tu as de la limaille qui se balade et te bouche la buse ou le filtre de la buse . Il faut nous donner plus de precision . Pression de fonctionnement .
Pression de coupure . Coupure subite et rapide ou autre . Reglage de bp sécurité etc .
Le detendeur qui givre cela pourrait indiquer qu il est mal alimenté en liquide .
Une merde qui se balade en cas de coupure subite n est pas a exclure . Mais ce qui est etrange c est que cela ne se produit que au bout d une heure de fonctionnement .
Donne plus d info pour ne pas aller dans tous les sens.
Cordialement