Salut oui il y a un voyant liquide il n y a pas de bulle seulement les 30 premieres secondes de démarrage pas de delta t ligne liquide.
J y retourne demain je vais bien nettoyer le condenseur au jet
le probleme est que meme detendeur ouvert a fond je n augmente pas la surchauffe
et les crosses evapo humide que sur la première rangée
je vais bien controle demain la dernier fois un peu dans le jus pas trop de temps a consacrer donc demain c bon