Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

chambre froide pomme de terre
zicman76
277  
   

  Posté : 16-09-2014 20:45

Salut a tous aujourd'hui dépannage sur chambre froide pomme de terre plafonne a 15°
hp 54° temperature sortie condenseur 52°
bp 4° temperature sortie evapo 16°
delta t condenseur 7°
delta t evapo 3°
le probleme est que l evapo est un ancien remis avec un groupe au r404a avec un detendeur r22 tex buse de 6
groupe tag4561z et evapo contardo nite 285
en prenant les mesure je me dis probleme sur detendeur donc je remplace par un tes2 avec une buse de 6 et la le probleme persiste
merci de votre aide




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8839&forum=149