  Posté : 06-08-2014 13:23

Citation : stef60 

salut a tous

je cherche des conseils

vitrine qui n'a pas de puissance frigorifique (plafonne a 14° ) avec une bp haute un condenseur qui etait un peu sale mais apres nettoyage toujours pareil et je n'ais qu'une prise sur l'aspi

qu'en pensez vous 

J'en pense que les infos du départ n'étaient pas bonnes , ton condenseur est sale ou pas?
Faut bien regarder chaque partie frigo, du coup je raconte une connerie pour des infos inexacte
Ton ami ce sera la soufflette et le jet d'eau . Avec ton thermomètre tu aurais vu un DT faible au condenseur et là on t'aurais guidé autrement .
Prochaine fois aussi tu mesures la DT sur ton deshy pour confirmé ou pas son colmatage.
Pour les incondensables tu branches ton ventilo condenseur en direct sur une prise par exemple, perso j'ai une rallonge de 3 m avec wago à levier pour alimenté les ventilos mono en direct.
Aussi regarde bien l'état réel de l'evapo, car combien de vitrine à + 10 et évapo complétement en glace .
Bon courage a bientôt l'artiste.